Question sur licence Client flottante sur deux serveurs redondants

Bonjour tout le monde

J’ai (3 ordinateurs) deux serveur redondant CITECT SCADA 2018 R2 et un client de contrôle.

J'ai deux licence serveur USB de ce type :

CT109923             Citect SCADA Box with USB key  x(2)

CT101113             CS-Full Server, 1500 points           x(2)

CT102013             CS CONTROL CLT 1500    x(1)

CT102088             CS CONTROL CLT REDUNDANT   x(1)

Quand je lance le client il détecte la licence sur l'un des serveurs jusqu’ici tout va bien.

Le problème c'est quand je déconnecte du réseau de communication le serveur(primaire) qui contient la licence que le client avait détecter, le client bascule ver le deuxième serveur(secondaire) mais il n’arrive pas à lire la licence client et il s’arrête au bout de 10 minute avec un message d'erreur (no key found...).

Pour que le client arrive à la lire il faut que je redémarre le serveur secondaire, normalement le client doit la détecter sans redémarrer le serveur secondaire.

Parents Reply Children